这些都是强度计算得来的结果,根据结果来选择相应的配置。计算时要考虑一下方面:
1、风荷载标准值:
Wk=β gZ ·μSL· μZ·W0
式中:
Wk:为作用于幕墙上的风荷载标准值,(kN/m2), 且其值不应小于1.0KN/ m2。
βgZ:为需计算板件位置处高度的阵风系数,按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)采用,
取βgZ =1.69 (按C类地区60米高度取值)
μSL:风载荷的体型系数,按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)采用,
2、结构自重
3、地震作用
垂直于幕墙平面的分布水平地震作用:qEK=βE·αmax·GK /A
式中:
qEk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(kN/m2);
βE:地震动力放大系数,取5.0;
αmax:水平地震影响系数最大值,按7度抗震设计,取αmax=0.08;
Gk:玻璃幕墙构件(包括玻璃面板和铝框)的重力荷载标准值(kN);
A:玻璃幕墙平面面积(m2)
4.温度作用
幕墙杆件在温度变化过程中产生热胀冷缩,最大温差取80℃,故极限变化量为:
△L=L·α·△T
式中:
△L:受温度影响产生的变化量 。
L:杆件的长度,L竖=4800mm, L横=1070mm。
α:铝材线膨胀系数。α=2.35×10-5。
△T:极限温差,取△T =80℃
5、荷载和作用效应组合
1)、荷载和作用效应的分项系数:
进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时:
重力荷载 rG =1.2
风荷载 rw =1.4
地震作用 rE =1.3
进行位移和挠度计算时:
重力荷载 rG =1.0
风荷载 rw =1.0
地震作用 rE =1.0
2)、水平作用效应组合系数:
风荷载 ψw =1.0
地震作用 ψE =0.5
3)、组合形式: S1 = rG G+ψw rw Wk +ψE rEqE
根据工程的以上这些因素,然后计算各个位置受力杆件及埋板和螺栓的需求强度。根据计算的需求强度来选择相应的配置材料就可以了。各材料的参数,杆件和埋板需要计算。选择一个强度满足的就可以。螺栓是厂家提供的,选择一下就可以了。
因为没有你要求的工程数据,我随便例举一个,供你参考:
幕墙竖向杆件的计算
1、竖向杆件型材的截面特性
LD31 RCS铝型材强度设计值:
受拉、受压 fa=85.5N/mm2
受 剪 fa=49.6N/mm2
铝型材弹性模量 : E=7.0×104N/mm2
X轴的惯性矩:IX=794.88 cm4
X轴的抵抗矩:WX=74.62 cm3
型材截面积: A=15.35 cm2
塑性发展系数:r=1.05
2、竖向杆件竖直方向的荷载
立柱自重荷载: PG=0.52×10-3×4800×2200=5491.2N
3、竖向杆件水平方向的线荷载
风荷载的线荷载: qw(立柱)=1.022×10-3×2200=2.248 N/mm
水平地震作用线荷载: qE水=0.21×2200=0.462N/mm
4、幕墙竖向杆件的强度计算
1)、竖向杆件承受弯曲应力校核:
校核依据: s=≤fa=85.5N/mm2 (拉弯构件)
式中:
s:竖向杆件计算强度
A:竖向杆件型材截面积,A=15.35cm2;
M:竖向杆件弯矩;
WX竖向杆件截面抵抗矩, WX= 1865.5px3;
塑性发展系数:r=1.05
B:竖向杆件计算分格宽,B= 2200 mm
N:竖向杆件竖直方向拉力设计值
N=1.2×PG=1.2×5491.2
=6589.4 N
竖向杆件水平方向线荷载设计值
qy=1.4×qw +0.5×1.3×qE水
=1.4×2.248+0.5×1.3×0.462
= 3.448 N/mm
竖向杆件按双跨梁计算:
My=mqyl2
弯矩系数:m=0.07718。
My=mqyl2
=0.07718×3.448×48002
= 6131327.4N·mm
s=≤fa=85.5N/mm2
=6589.4÷1535 + 6131327.4÷(1.05×74.62×103)
=82.55≤fa=85.5N/mm2
竖向杆件弯曲强度满足使用要求
5、幕墙竖向杆件挠度计算:
μmax=μ
df,lim=
μmax:为竖向杆件最大挠度值。
df,lim:最大挠度系数,μ=3.2056×10-3。
q:风荷载的线载荷效应组合值, qw=2.248 N/mm
1:为竖向杆件两支点间距,l=4800mm
μmax=μ
=3.2056×10-3×2.248×48004÷(7×104×794.88×104)
=6.87 mm
6.87 mm ≤=26.7mm
竖向杆件刚度满足要求
以上这些都满足的情况。竖向杆件可选择。
其他的同理。
希望可以帮到你。